低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,这个最低卫生器具配水点处的静水压力到底怎么计算呢?
低卫生器具配水点处的静水压不宜大于0.45MPa,这个最低卫生器具配水点处的静水压力到底怎么计算呢?
2楼
说白了就是配水点的水柱高度...
回复
3楼
每个分区最高层与最底层高差
回复
4楼
路过学习下
回复
5楼
raoysh 发表于 2014-3-31 11:52 每个分区最高层与最底层高差就是楼层的层高差?
回复
6楼
ef529977451 发表于 2014-4-1 10:41 就是楼层的层高差?是供水的最高点到最低点的高差了,当你是高区的时候,还要考虑到顶层水箱的高度,不仅仅是层高差
回复
7楼
入口压力减去压力损失和高差,最低器具配水点的静水压不代表整个系统水都是静止的,只是此配水点是关闭的
回复
8楼
lcs428 发表于 2014-4-2 13:36 入口压力减去压力损失和高差,最低器具配水点的静水压不代表整个系统水都是静止的,只是此配水点是关闭的那你说的入口压力指的是水泵扬程吗?
回复