有新装民宅一家,关于地线设置问题1、地线怎样设置,用多大的电线??是打地针,还是要扁钢,如果是地针,要打多长,如果是扁钢又如何做?2、如果地线设置好后,怎样测量接地是否合格????有什么参数或方法测量做参考依据???3、有没有必要测量火线与地线,火线与零线的接地电阻??谢谢各位大侠的解答
有新装民宅一家,关于地线设置问题
1、地线怎样设置,用多大的电线??是打地针,还是要扁钢,如果是地针,要打多长,如果是扁钢又如何做?
2、如果地线设置好后,怎样测量接地是否合格????有什么参数或方法测量做参考依据???
3、有没有必要测量火线与地线,火线与零线的接地电阻??
谢谢各位大侠的解答
2楼
要是做地线的话,要用钢管或者角钢2.54米,埋入地下0.8米处,相距约5米放置一个,再用40*4的扁钢焊接好,接地做好后,用接地电阻测试仪测量,接地电阻要小于4欧母,要是设置的接地极不够,还要接着做接地极。测量火线和零线的是绝缘电阻,不是接地电阻。
回复
3楼
楼主朋友能借到“接地电阻测试仪”吗?
借一只接地电阻测试仪,先打一根∠50X5X2500镀锌角钢,在离墙向外3米处,垂直打入地下,顶端离地面0.60米左右,在角钢上打一个孔,用螺栓压紧黄绿双色线(10平方BVR线)(鼻子最好镀锡),用接地电阻测试仪(接地摇表)测量接地电阻(不大于10Ω)就合格,把黄绿双色线从地下引到户内总箱下,穿管进入总箱的PE排上,户内所有PE线都接到PE排上。
当一根角钢的接地电阻大于4Ω时,再离原接地极5米(沿墙平等方向)处,再打一根角钢,二根角钢之间用—25X4镀锌扁钢连接,扁钢与角钢搭接(三条焊缝,每条焊缝长不小于25)。
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-3-31 13:10 楼主朋友能借到“接地电阻测试仪”吗?借一只接地电阻测试仪,先打一根∠50X5X2500镀锌角钢,在离墙向外 …万分感谢版主的亲切帮助
回复
5楼
tmac8407 发表于 2014-3-31 12:08 要是做地线的话,要用钢管或者角钢2.54米,埋入地下0.8米处,相距约5米放置一个,再用40*4的扁钢焊接好,接 …万分感谢工程师的亲切帮助
回复
6楼
还是找个专业钻桩队来钻上几根
回复
7楼
1、普通家居环境配电,重要的是做好等电位连接! 2、接地线引到地表以下后要与防雷接地共用接地极,防止地线引入雷电反击危险。
回复