供水系统蓄水池的容积如何计算
mzd000
mzd000 Lv.7
2014年03月30日 14:26:59
只看楼主

本帖最后由 mzd000 于 2014-3-30 14:29 编辑 一个流量为400 m3/h的供水系统,按0.8 的利用率,若从井中用500m3/h 潜水泵取水,它的蓄水池需要多大容积?规范上是如何规定的?消防水池的容积计算规范是如何规定的?请教一下!

本帖最后由 mzd000 于 2014-3-30 14:29 编辑

一个流量为400 m3/h的供水系统,按0.8 的利用率,若从井中用500m3/h 潜水泵取水,它的蓄水池需要多大容积?规范上是如何规定的?消防水池的容积计算规范是如何规定的?请教一下!
免费打赏
qq_1395211683758
2014年03月31日 08:41:45
2楼
路过学习下
回复
huangzhimin
2014年03月31日 09:21:03
3楼
一、供水系统蓄水池容积计算规范可参见《室外给水设计规范》( GB 50013-2006)第7.5.1条规定: 净水厂清水池的有效容积,应根据产水曲线、送水曲线、自用水量及消防储备水量等确定,并满足消毒接触时间的要求。当管网无调节构筑物时,在缺乏资料情况下,可按水厂最高日设计水量的 10%~20%确定。
二、消防水池的容积计算规范可参见《建筑设计防火规范》(GB 50016—2006)第8.6.2条强规: 消防水池应符合下列规定:
1 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求。当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量与室外消防用水量不足部分之和的要求。
当室外给水管网供水充足且在火灾情况下能保证连续补水时,消防水池的容量可减去火灾延续时间内补充的水量;
2 补水量应经计算确定,且补水管的设计流速不宜大于2.5m/s;
3 消防水池的补水时间不宜超过48h;对于缺水地区或独立的石油库区,不应超过96h;
4 容量大于500m3 的消防水池,应分设成两个能独立使用的消防水池;
5 供消防车取水的消防水池应设置取水口或取水井,且吸水高度不应大于6.0m。取水口或取水井与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m;与甲、乙、丙类液体储罐的距离不宜小于40m;
与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,如采取防止辐射热的保护措施时,可减为40m。
6 消防水池的保护半径不应大于150m;
7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;
8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。
回复
ls457869
2014年03月31日 13:29:48
4楼
关注参与学习一下。
回复
mzd000
2014年04月01日 12:18:38
5楼
非常感谢!
回复
dongruilin88
2018年10月16日 17:51:22
6楼
非常感谢楼主的分享
回复

相关推荐