跪求中央空调水系统主机机房主机附属设备问题剖析
xiaomai199119
2014年03月30日 12:19:52
来自于中央空调
只看楼主

本人走出校门将近一年,初涉中央空调设计,在工作中很庆幸遇到困难重重,激起学习的欲望。。。请教各位大仙,,水系统机房的设计是从哪入手,就那些软化水装置,软化水箱,定压补水装置等附属设备的确定,电源线,信号线的确定,哪些需要做基础,基础比设备大多大尺寸,供回水管道间距等问题一直搞不明白,还有就是没有定压补水装置的时候,,,直接自来水软化后进膨胀水箱的时候,膨胀水箱一般的补水管径阀门管径的确定,也看了不少图,但是还是没明白其中的神韵。。跪求各位设计大仙指点方便的话留下QQ或电话可以私聊。。953099066本人QQ,,,,如有进步,定会有偿报答,,现在真是热锅上的蚂蚁,,本来水系统就不太熟练,还一直被安排水系统的工作。。求进步

本人走出校门将近一年,初涉 中央空调设计,在工作中很庆幸遇到困难重重,激起学习的欲望。。。
请教各位大仙,,水系统机房的设计是从哪入手,就那些 软化水装置,软化水箱,定压补水装置等附属设备的确定, 电源线,信号线的确定,哪些需要做基础,基础比设备大多大尺寸,供回水管道间距等问题一直搞不明白,还有就是没有定压补水装置的时候,,,直接自来水软化后进膨胀水箱的时候,膨胀水箱一般的补水管径阀门管径的确定,也看了不少图,但是还是没明白其中的神韵。。跪求各位设计大仙指点方便的话留下QQ或电话可以私聊。。953099066本人QQ,,,,如有进步,定会有偿报答,,现在真是热锅上的蚂蚁,,本来水系统就不太熟练,还一直被安排水系统的工作。。求进步
li2008_08
2014年03月30日 20:46:48
2楼
设计步骤,按冷负荷选定制冷机,根据制冷机冷水、冷却水选用冷水泵、冷却水泵、冷却塔;根据冷冻水系统大小,确定水容量,确定补水量,选用定压补水装置,软化水装置、软化水箱。所有设备都是根据产品样本确定基础,一般样本中都有基础大小,如没有,基础尺寸可以比设备地脚尺寸每边大100~200mm,所有设备控制系统都有厂家做好了,电源等都是电气专业设计,只需给电气提条件
回复

相关推荐

APP内打开