风机盘管进口处的阀门阻力较大,和水路的不平和去比,不是一个数量级的,故在风机盘管系统中,同程式意义不大,尤其是在小系统中, 请各位大侠指点,我的观点是否正确
风机盘管进口处的阀门阻力较大,和水路的不平和去比,不是一个数量级的,故在风机盘管系统中,同程式意义不大,尤其是在小系统中, 请各位大侠指点,我的观点是否正确
12楼
农民 发表于 2014-3-31 23:46 系统平衡的最有效办法:1。减小公用段(主管、干管)的比摩阻,增大末端(分支管)的阻力。2。减小系统服 …有道理,顶下。
回复
13楼
末端采用风机盘管的同程式系统,在实际工程中见到的并不多,但为了系统的水利平衡,最好是尽量做到减少管路的不平衡。
回复
14楼
增长知识了!
回复
15楼
如果FCU的阻力按照2~3m来计算,根据阀权度可以知道 电动阀阀门阻力基本与FCU相对,这样FCU+阀门阻力大约5m,按照不平衡15%,可以知道5*10000*15%/100/2=37.5m,其中管道阻力为100Pa/m时,采用异程就基本能保证不平衡在规范规定的范围内。
回复
16楼
分析的很透彻,学习了很多!
回复
17楼
不管同程还是异程,水力平衡了就行,具体工程具体对待
回复
18楼
静态平衡阀建议分支主干管和立管总管都加,便于调试:)