GB18613-2012中关于能效等级及其适用的电机
dearwangyu
dearwangyu Lv.3
2014年03月28日 09:27:13
只看楼主

GB18613-2012中有提及1000V以下0.75-375kW;2、4、6极;单速封闭自扇冷式;N设计等概念。1.以上条件才涉及 GB18613-2012的要求。那“单速封闭自扇冷式”“N设计”二个概念,请赐教。2.如用变频电机是否可以躲避此规范要求?即变频电机是否为单速电机?何为“单速电机”?3.之所以要躲避,是因为国务院《国发〔2013〕37号》中提及一句话:(十五)提高能源使用效率。严格落实节能评估审查制度。新建高耗能项目单位产品(产值)能耗要达到国内先进水平,用能

GB18613-2012中有提及1000V以下0.75-375kW;2、4、6极;单速封闭自扇冷式;N设计等概念。

1.以上条件才涉及 GB18613-2012的 要求。那“单速封闭自扇冷式”“N设计”二个概念,请赐教。

2.如用变频电机是否可以躲避此规范要求?即变频电机是否为单速电机?何为“单速电机”?

3.之所以要躲避,是因为国务院《国发〔2013〕37号》中提及一句话:
(十五)提高能源使用效率。严格落实节能评估审查制度。新建高耗能项目单位产品(产值)能耗要达到国内先进水平,用能
设备达到一级能效标准。
固当地发改委携此方要求在建企业能效一级。而国家发改委现推广电机还是二级能效。仅这一个通知,不符合GB18613-2012的要求。

求分析。