七度区乙类建筑设计,能按砖混结构设计吗??

七度区乙类建筑设计,能按砖混结构设计吗??
高处能胜寒
2014年03月27日 19:23:27
2楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-3-28 09:11 编辑

要按计算结果来判断,乙类建筑是可以做成砖混的。
乙类的多层仍可按本地区设防烈度查《抗规>表7.1.2,
其层数应减小一层且总高度应降低3米,
只是底框结构不能用于乙建筑。
还有8度区的丙类也不能做成底框结构。
回复
whsss111
2014年03月28日 08:22:05
3楼
高处能胜寒 发表于 2014-3-27 19:23 要按计算结果来判断,乙类建筑是可以做成砖混的。乙类的多层仍可按本地区设防烈度查《抗规>表7.1.2,其 …谢了!!!!!!!!!!!!!!!
回复
qwer198706
2014年03月28日 08:49:32
4楼
高处能胜寒 发表于 2014-3-27 19:23 要按计算结果来判断,乙类建筑是可以做成砖混的。乙类的多层仍可按本地区设防烈度查《抗规>表7.1.2,其 …还有8度区的丙类也不能做成砖混结构,这个有出处吗。
回复
高处能胜寒
2014年03月28日 09:07:06
5楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-3-28 09:14 编辑 青青小草 发表于 2014-3-28 08:49 还有8度区的丙类也不能做成砖混结构,这个有出处吗。抗规的条文说明,刚才没有说的太清楚,8度丙类也是指的不能做成底框结构。
回复
qwer198706
2014年03月28日 09:18:17
6楼
高处能胜寒 发表于 2014-3-28 09:07 抗规的条文说明,8度丙类也是指的不能做成底框结构。哦,谢了,底框结构总工不建议做。
回复
ghgkm
2016年09月26日 15:07:47
7楼
这个表7.1.2仅是房屋的层数和总高度的确定。而其他构造措施,如窗间墙间距,构造柱,圈梁的设置的,个人觉得还是应该按提高一度的要求实施。