求各位师傅帮看看问题出在哪里
ws200911003216
2014年03月26日 19:45:39
来自于砖混结构
只看楼主

1、基本情况:本人结构新手,所在地区为8度0.2g地区 ,第一次接触砌体结构。原本砌体结构已经基本不再使用了,但是这个小项目是甲方特别要求要用砌体结构。2、遇到的问题:由于使用功能的要求要用大开间,横墙特别少,但是甲方又不愿意用框架结构。在建模计算时梁超筋了,网上查找了下资料,一直没有找到问题的原因,因此,请各位做过砌体结构的师傅帮看看问题出在哪里。3、有图有真相:附上图片及PKPM模型,麻烦大家帮我看看,谢谢大家了。

1、基本情况:
本人结构新手,所在地区为8度0.2g地区 ,第一次接触砌体结构。原本砌体结构已经基本不再使用了,但是这个小项目是甲方特别要求要用砌体结构。
2、遇到的问题:
由于使用功能的要求要用大开间,横墙特别少,但是甲方又不愿意用框架结构。在建模计算时梁超筋了,网上查找了下资料,一直没有找到问题的原因,因此,请各位做过砌体结构的师傅帮看看问题出在哪里。
3、有图有真相:
附上图片及PKPM模型,麻烦大家帮我看看,谢谢大家了。

梁计算.PNG


梁计算2.PNG


超筋梁.PNG

8176201f0be086d293c7.zip
3.2 MB
立即下载
免费打赏
wang362813684
2014年03月29日 09:31:09
23楼
我是有几个部分打开之后闪退,其他的都正常~
回复
钢骨混凝土
2014年03月29日 22:27:19
24楼
8度区,砌体结构也是能做的。这样的结构应该不是很复杂的一个项目,pkpm建模可以计算的。你应该听听21楼的意见,这里不应该做成托墙梁,这个位置的墙应该作为填充墙输入,实际施工也是要求按填充墙做。屋顶梁也加大,不做成圈梁,梁截面不够的地方加大一点就行了。
回复
杰克
2014年03月30日 08:39:54
25楼
应该问题不大
回复
一仰化碳
2014年03月31日 16:18:00
26楼
砌体结构的梁在这里计算
回复
高处能胜寒
2014年04月01日 00:22:56
27楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2014-4-1 00:24 编辑 wuxianpiaopiao 发表于 2014-3-28 14:50 建议拖墙梁上面不要设圈梁,按照梁来考虑,这样下面的拖墙梁上就不会有屋面传来的荷载了,上面的墙当荷载输 …好主意,还不用考虑墙梁在地震作用下墙体开裂失效后对托梁的荷载增加。
回复
wjt000123
2014年04月02日 11:25:44
28楼
向前面几位说的 内部墙体不应该在采用承重墙,而应采用填充墙。外部1.8米悬挑的那部位墙体也应采用填充墙,楼主还是注意下部分梁上最后的荷载是否正确,尤其悬挑部位。这个项目做砖混没啥问题。
回复
ws200911003216
2014年04月02日 12:54:51
29楼
feixue8vs24 发表于 2014-3-27 19:18 可以手核算一下,梁截面适当增大,梁下面可以考虑做梁垫或者扶壁柱多谢指点。:)
回复
ws200911003216
2014年04月02日 12:56:49
30楼
zhaiyuanbo1999 发表于 2014-3-28 09:29 用SATWE计算砌体结构梁的时候,梁的梁端设为铰接再计算好的,谢谢。我抽空计算下对比看看。
回复
糖锤汉姆
2014年04月02日 12:57:59
31楼
砌体不太熟悉,学习了
回复
ws200911003216
2014年04月02日 13:00:42
32楼
dream199012 发表于 2014-3-28 14:18 都用砌体结构里面的混凝土构件三维计算算砌体和底框看了PKPM官网的帖子,好像这个模块计算有问题,不建议采用。我复核了下,这个计算出来的结果跟“梁计算”相比偏小。所以,我也晕了,不知道哪个更合理。
回复

相关推荐

APP内打开