什么是同期检定、不检同期和无压检定?各什么时候用到。
什么是同期检定、不检同期和无压检定?各什么时候用到。
2楼
一般在电站有发电机的系统与外系统(电网)并网时,合闸需要检同期,也叫同期合闸(电站内系统装有同期装置)。
线路输入的电源侧断路器合闸时,需要检有压(只要装线路压变和二次电压继电器)才能合闸(防止倒送电)。
配电线路(下级变电所有二路及以上进线)送电时为防止下面误操作合环,需要检无压(也是有线路PT和二次电压继电器)。
回复
3楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
4楼
好的,谢谢
回复