如下图,求助。。。
ydsh1990
ydsh1990 Lv.6
2014年03月25日 10:31:11
只看楼主

虹吸排水的系统图,为什么在立管要接一段不变呢,为什么不直接如图右边的那样,直接变径,却要如图左云线那样延续一段再变径,云线里的那一段管子有什么用,这样做有什么解释,有什么理由吗真心求助

QQ截图20140325102546.png

虹吸排水的系统图,为什么在立管要接一段不变呢,
为什么不直接如图右边的那样,直接变径,
却要如图左云线那样延续一段再变径,
云线里的那一段管子有什么用,这样做有什么解释,有什么理由吗

真心求助

QQ截图20140325101520.png


QQ截图20140325102546.png

免费打赏
做个好爸爸
2014年03月25日 17:04:51
2楼
为了调节系统负压和排水能力同时满足要求的,通常立管管径加大,系统最大负压增大,系统排水能力增大,反之负压减小,系统排水能力减小。这个解释起来很困难,如果有机会在厂家的计算软件里调整管径对比一下前后计算结果就明白了。
回复
qq_1395211683758
2014年03月26日 08:29:53
3楼
路过学习下
回复
给排水农民工
2014年03月26日 08:58:25
4楼
增加那一段给排水下落空间,不然全部堵在弯头那里啊
回复
ydsh1990
2014年03月26日 11:10:49
5楼
做个好爸爸 发表于 2014-3-25 17:04 为了调节系统负压和排水能力同时满足要求的,通常立管管径加大,系统最大负压增大,系统排水能力增大,反之 …立管管径和系统最大负压没有关系吧,不是说虹吸系统的最大负压是在横管和立管的交叉点吗
回复
ydsh1990
2014年03月26日 11:13:14
6楼
qq245664362 发表于 2014-3-26 08:58 增加那一段给排水下落空间,不然全部堵在弯头那里啊那一段长度一般都取多少,还有立管管径可以和悬吊管一样吗
回复
夜神丶月
2014年03月26日 16:38:22
7楼
还真不知道,坐等高人
回复
oliver6491520888
2014年03月26日 21:25:39
8楼
来学习:):):):)
回复
墨墨
2014年03月27日 16:16:34
9楼
以前我在虹吸深化公司工作过,系统图是经过软件计算生成的,有时会控制流速、水压而调整部分管径。
回复
梦就在
2014年03月28日 08:37:42
10楼
路过学习下
回复
kobejun
2014年03月28日 09:44:51
11楼
路过学习。
回复