门式刚架结构,用于门式刚架结构的三维模型输入,屋面、墙面设计,钢材统计和报价;门式刚架二维模型的输入,截面优化,结构计算,节点设计和施工图绘制。 门式刚架三维模型输入方法。输入门式刚架结构整体模型,分榀建模,优化计算,与钢架施工图设计,并形成三维数据,然后布置屋面、墙面构件,统计用钢量和报价,可以在布置图中点取檩条,墙梁,隅撑,屋面支撑,柱间支撑等构件进行计算绘图。 门式刚架二维模型输入方法。可以完成界面优化,结构分析计算,截点设计和施工图。
对于门式刚架而言,一般采用平面分析时,可以用二维平面建模直接计算;也可以采用三维建模,各单榀独立选取二维设计,最终形成三维模型数据,并完成屋面墙面布置及施工图。
回复
3楼
门式刚架建模注意事项:1、受荷宽度,为所计算榀在垂直钢架方向(纵向)承受恒、活、风荷载宽度,对于中间榀一般为纵向柱距,端榀一般为端榀与第二榀间距离的一半
回复
4楼
本帖最后由 aunique 于 2014-3-24 16:00 编辑
杆件布置时,杆件当作柱输入和当做梁输入,其内力计算结果是一样的。应力验算时,区别在于,当作柱输入时,混凝土构件在配筋时当做偏拉偏压杆件,钢结构按《钢结构设计规范》计算时,当压弯构件做强度和稳定性计算,强度验算时验算两端截面。当做梁杆件输入时,混凝土构件配筋按受弯构件计算,钢结构按《钢结构设计规范》计算时,按纯弯构件做上下翼缘的正应力和剪应力计算和挠度计算,应力分别验算跨中13个截面。
回复
5楼
荷载输入时,荷载正负规定:水平荷载向右为正,竖向荷载规定向下为正,顺时针方向的弯矩为正,反之为负。
回复
6楼
变截面杆件上的荷载,不允许有跨中弯矩或偏心集中力,存在该类荷载时,可以在杆件间增加节点,转化为节点荷载输入。
回复
8楼
qiangxq2 发表于 2014-3-24 20:02 三维模型数据,刚架计算仍是二维模型,但能完成屋面墙面布置及施工图我感觉也是这样的。三维模型,二维计算,没有实现整体验算,墙屋面布置系统连接很不好假定,也没必要好整体实现计算校核,除非发展了有这个闲情,但是准确度依然是个问题。
回复
9楼
非常感谢楼主无私的分享
回复
10楼
非常感谢楼主无私的分享
回复
11楼
刚架结构,好好学习一下
回复