【新手入门】电气隔离中四极开关的应用(含:四极开关的选用及慎用)
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2014年03月24日 13:54:34
只看楼主

:victory::victory: :victory::victory: ↓↓↓ 【新手入门】四极开关的选用及慎用 ↑↑↑ →→ → 请参考以下资料:

:victory::victory: :victory::victory:




1.jpg

2.jpg

4.jpg

5.jpg

6.jpg

7.jpg

10.jpg

9.jpg

14.jpg

44.jpg



↓↓↓
【新手入门】四极开关的选用及慎用
↑↑↑

→→ → 请参考以下资料:






1.jpg


2.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


7.jpg


10.jpg


9.jpg


14.jpg


44.jpg

bc2170399812bc18fd67.pdf
86.6 KB
立即下载
2638dde1ca960a5c6027.zip
234 KB
立即下载
免费打赏
xieengineer
2014年03月24日 18:35:29
2楼
学习了!:)
感谢AC-米兰管理员,在像你这样的管理员管理下,相信本版块一定能帮助新手和高手共同进步、提升。谢谢你!:victory:
回复
y806099267
2014年03月24日 19:12:32
3楼
在双电源互投控制器的上一级的隔离开关选用4极隔离也有遇到过问题
回复
y806099267
2014年03月24日 19:50:21
4楼
大家帮忙看看这个图
回复
dev1227ht
2014年03月24日 20:50:18
5楼
感谢楼主,:):):)
回复
muyuyao
2014年03月24日 22:41:34
6楼
版主威武!!!
回复
eyprweqour11131516
2014年03月25日 00:48:17
7楼
好资料,顶一个!
回复
qq359879362
2014年03月25日 08:53:50
8楼
现在比较有争议的是第6点,母联开关是用三极还是四极,按王厚余先生的说法也是用三极就可以了,但民规强条,两路电源切换须用四极开关,联络开关也可以定义为切换电源用的开关,所以我们做设计时,设计的都还是四极开关为好。
另外,TN-S与TN-C-S系统,因为现在对火灾漏电保护要求越来越多,进线开关采用漏电,所以四极开关也是越来越多,正如版主所说,等电位做到位,采用四极开关已没有什么不安全的了。
回复
franklee_86
2014年03月25日 08:56:28
9楼
在TN-C-S和TN-S中,主回路保持N线,PE线或PNE线不断开。但是在下级支路中,是否可以用4极开关将用电设备隔离开呢?
回复
duanyu1218
2014年03月25日 09:47:48
10楼
晕~越看越糊涂了。民规里还说TN-C-S系统的进线总开关必须要用四级断路器呢。
回复
友佑
2014年03月25日 10:19:32
11楼
我理解得不够透彻 还需要时不时的重新学习这方面知识 从多个角度来看待
回复