框架结构加固问题
alin2514
alin2514 Lv.6
2014年03月24日 08:58:40
只看楼主

混凝土框架结构厂房改造加固,梁顶负筋不够,厂房内是洁净区,用什么加固方法好呢?(开始想用粘钢,但是工艺要求最好不用)请各位大大给出个主意!!!

混凝土框架结构厂房改造加固,梁顶负筋不够,厂房内是洁净区,用什么加固方法好呢?(开始想用粘钢,但是工艺要求最好不用)请各位大大给出个主意!!!
免费打赏
ahanson
2014年03月24日 10:03:56
2楼
回复
zhugeguang
2014年03月24日 14:08:40
3楼
粘钢不行就碳纤维布(板),还有就是挖潜力,看相差多少
回复
alin2514
2014年03月24日 14:26:01
4楼
zhugeguang 发表于 2014-3-24 14:08 粘钢不行就碳纤维布(板),还有就是挖潜力,看相差多少甲方就是要求梁顶上不做加固 次梁负筋相差较多 如果把次梁当做简支梁算 加大底部钢筋和截面高度 可行吗
回复
zhugeguang
2014年03月24日 14:41:02
5楼
要看裂缝的控制条件,假如裂缝不控制的话,可行
回复
alin2514
2014年03月24日 14:47:43
6楼
zhugeguang 发表于 2014-3-24 14:41 要看裂缝的控制条件,假如裂缝不控制的话,可行谢谢这位大大的回复,谢谢
回复
einejgoeng
2014年03月24日 20:39:31
7楼
做预应力吧,楼猪。
回复