2楼
品牌不同 制冷量不同
回复
3楼
外机大概可配360KW制冷量的
回复
4楼
238是什么?
回复
5楼
还要根据你室内机开机的需求,可以合理的制定
回复
6楼
12.6kW*38=478.8kW,但考虑这些设备很少同时开,打个7折,340kW就差不多了
回复
7楼
tuxianxian 发表于 2014-3-26 08:20 12.6kW*38=478.8kW,但考虑这些设备很少同时开,打个7折,340kW就差不多了5台65模块应该是够了吧
回复
8楼
liu7136267 发表于 2014-3-26 21:42 5台65模块应该是够了吧··理论上够了,但前提是模块没打折
回复
9楼
6楼正确,不过很多情况下不打折,因为可以多卖设备
回复
10楼
不错学习,学习!
回复
11楼
新手学习了
回复