欢迎来找茬系列5-2014年3月21日 19:40:18
美wa521de香
2014年03月21日 19:42:23
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-22 23:37 编辑 由于本人最近到了一个质量安全项目组工作,手上有很多本组同事的在工程上发现问题后拍的照片,现打算做一个找茬系列,让大家看我发上来的问题图片,找出其中的问题,让大家共同进步,也让我能从更多人的眼光中去看待问题,让我尽快的去熟悉工作,大家来找茬吧!

本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-22 23:37 编辑

由于本人最近到了一个质量安全项目组工作,手上有很多本组同事的在工程上发现问题后拍的照片,现打算做一个找茬系列,让大家看我发上来的问题图片,找出其中的问题,让大家共同进步,也让我能从更多人的眼光中去看待问题,让我尽快的去熟悉工作,大家来找茬吧!


12 (1).jpg


12 (1).PNG


12 (2).jpg


12 (2).png


12 (3).jpg


12 (3).png


12 (4).JPG


12 (4).png


12 (5).JPG


12 (5).png


12 (6).jpg


12 (6).png


12 (7).jpg


12 (7).png


12 (8).jpg


12 (8).png


12 (9).jpg


12 (9).png


12 (10).jpg


12 (10).png


12 (11).jpg


12 (11).png


12 (12).png


12 (13).png


行程开工不起作用,吊兰都运行正常.jpg

免费打赏
我本平凡
2014年03月26日 08:51:41
12楼
csccbjs 发表于 2014-3-22 22:30 12(3)Jpg 圆盘锯无防护罩。12(4)Png 卷扬机钢丝绳应该报废,重新换合格产品。12(5)Png 开关盒破烂应 …问题多了去了
回复
manchengfeng
2014年03月26日 11:13:35
13楼
1图混凝土振捣不充分。10图钢筋没有除锈。脚筋没有绑扎。箍筋与纵筋绑扎位置不对
回复
天地不言
2014年03月26日 19:35:59
14楼
单凭一点:安全帽?有闲杂人等,有戴草帽的,有不戴帽子的。
回复
feixue24
2014年03月27日 19:21:08
15楼
这个现场有点混乱啊,安全措施一点都没有
回复
qq_1395218651213
2014年03月27日 20:03:15
16楼
问题不少,图片太慢
回复
lijun_1983
2014年03月27日 20:53:28
17楼
安全意识淡薄
回复
bacda
2014年03月28日 11:41:34
18楼
1、线头未处理、楼梯无维护措施、水泥砖好像是站砖 做哪里的
2、焊渣未处理
3、临电不规范
4、###
5、圆盘锯无保护罩、电线乱拉无保护
6、皮带盘未设置防护罩、使用倒顺开关
7、###
8、钢丝绳破损严重、保护罩缺失、固定措施不到位
9、具体不是很清楚,但是有人不戴帽
10、倒顺开关吧,而且破损、固定措施不到位
11、砂浆机保护罩没有、而且基座固定
12、搭接位置错开高度不够、
13、窗台安装时木簪粉刷时未取出、窗台下口塞缝不密实
14、电梯门安装后未及时塞缝、且间隙过大、固定钉太少
15、安全帽、维护措施、升降措施等
16、无安全网、外脚手未铺设毛竹片
17、安全帽、高空作业了吧。墙面接头的位置无处理措施、砼表面好界面处理措施无
18、主筋位置偏位未纠正、绑扎不够、地面焊渣未处理干净
19、临电不规范
20、这个就不用说了
21、高空平台、及外脚手架未见剪刀撑、立杆间距过大、未铺设毛竹片
22、回填土不密实、块料过大
回复
lhb710765967zzz
2014年03月28日 13:00:19
19楼
csccbjs 发表于 2014-3-22 22:30 12(3)Jpg 圆盘锯无防护罩。12(4)Png 卷扬机钢丝绳应该报废,重新换合格产品。12(5)Png 开关盒破烂应 …晚辈学习了
回复
hanww1122
2014年03月28日 14:33:10
20楼
学习 学习 真没看出多少来 去现场太少了
回复
gong1908
2014年03月29日 10:32:52
21楼
此图说明这个单位安全意识淡薄,很差,你要好好的加强管理哦,有关安全管理的统计理论说明,这样的施工环境说明会有大事故出来的,小心!!!
回复

相关推荐

APP内打开