有关自喷计算中的问题
apan1981
Lv.2
2004年11月25日 12:50:39
来自于
建筑消防给水
+
关注
取消关注
只看楼主
请问:《自喷规范》中第9.2.4条中关于自喷系统压力计算所提到的湿式报警阀、水流指示器的局部水头损失取值为0.02MPa。请问是分别取0.02MPa呢还是总共取0.02MPa。
请问:《自喷规范》中第9.2.4条中关于自喷系统压力计算所提到的湿式报警阀、水流指示器的局部水头损失取值为0.02MPa。请问是分别取0.02MPa呢还是总共取0.02MPa。
免费打赏
apan1981
2004年11月25日 17:02:08
2楼
请帮忙顶一下啊!
回复
hudafeng
2004年11月25日 17:31:47
3楼
你说的数据在9。2。4中找不到!
回复
tx
2004年11月25日 17:52:45
4楼
分别取0.02MPa
回复
hugs88
2004年11月25日 20:06:47
5楼
算水头损失当然算这两项
回复
hugs88
2004年11月25日 20:07:51
6楼
算水头损失当然算这两项
回复
詹小楠
2004年11月25日 22:33:42
7楼
分别区!
回复
piao1981910
2004年11月26日 08:48:51
8楼
应该是分别取的
回复
apan1981
2004年11月26日 09:18:27
9楼
好,谢谢!
回复