2楼
变压器最大短路电流=变压器额定电流/变压器阻抗电压%
如一台1000KVA变压器,其额定电流为:1000/0.4/1.732=1443.4A
阻抗电压%为 4.8%,低压侧最大短路电流Id=1443.4/4.8%=30071A (约30KA)
回复
3楼
这个好像在工业与民用配电设计手册上有表
回复
4楼
ccc___ 发表于 2014-3-20 08:17 变压器最大短路电流=变压器额定电流/变压器阻抗电压%如一台1000KVA变压器,其额定电流为:1000/0.4/1.7 …请问这个短路电流是用来做什么用?和母线的短路电流及继电保护需要怎么配合吗?
回复
5楼
高压侧母线短路对低压侧好象没关系,低压侧母线短路电流就用这个数据?
回复
6楼
:):):):):)
回复
7楼
好的学习,谢楼主了
回复
8楼
ccc___ 发表于 2014-3-20 08:17 变压器最大短路电流=变压器额定电流/变压器阻抗电压%如一台1000KVA变压器,其额定电流为:1000/0.4/1.7 …请问,这个短路电流与变压器的负载率有关系吗?
回复
9楼
siue_buchx 发表于 2014-3-22 11:10 请问,这个短路电流与变压器的负载率有关系吗?变压器二次短路了,二次电压为0了,变压器的负载有多少?
回复
10楼
是不是变压器的短时耐受电流
回复