新入行求助!怎么才能准确的算出插座回路的导线根数!还有开关回路的导线根数!
lrj1574451
lrj1574451 Lv.2
2014年03月19日 09:31:35
来自于照明工程
只看楼主

本帖最后由 lrj1574451 于 2014-3-19 16:09 编辑 怎么才能准确的提出照明工程中导线的工程量从照明配电箱到 墙壁开关 再到灯具这其中得需要几跟导线。。图纸说的导线是BV-3x2.5的 每根导线是按一根是3x2.5的还是一根是2.5的啊就是假如单开开关需要按3根导线算是按3根3x2.5的算 还是9根2.5的算呢

本帖最后由 lrj1574451 于 2014-3-19 16:09 编辑

怎么才能准确的提出照明工程中导线的工程量

从照明配电箱到 墙壁开关 再到灯具

这其中得需要几跟导线。。

图纸说的导线是BV-3x2.5的 每根导线是按一根是3x2.5的还是一根是2.5的啊


就是假如单开开关需要按3根导线算


是按3根3x2.5的算 还是9根2.5的算呢

QQ截图20140319090412.png

QQ截图20140319090412.png

免费打赏
掌中兲坣
2014年03月19日 11:07:34
2楼
为什么插座要多出来一根线呢?开关同理的话,为什么要有PE线呢?
回复
lrj1574451
2014年03月19日 11:16:00
3楼
tmac8407 发表于 2014-3-19 11:07 为什么插座要多出来一根线呢?开关同理的话,为什么要有PE线呢?那应该是什么。。。比如单级 2级 3级开关 分别得用几根线啊。。
回复
掌中兲坣
2014年03月19日 11:18:07
4楼
一般情况单级的开关就是2根火线,两级的3根,三级的4个根
回复
fanyahui118
2014年03月19日 11:18:47
5楼
开关有几个模数就是几根线呐
回复
lrj1574451
2014年03月19日 11:25:02
6楼
tmac8407 发表于 2014-3-19 11:18 一般情况单级的开关就是2根火线,两级的3根,三级的4个根开关不需要接零线的么?不是得把灯具并起来吗
回复
lrj1574451
2014年03月19日 11:28:11
7楼
配电小范 发表于 2014-3-19 11:18 开关有几个模数就是几根线呐模数是什么意思。。。
回复
掌中兲坣
2014年03月19日 14:39:16
8楼
你说的开关时断路器,还是平常家庭里那种开关?要是家庭里的话,那种开关只接火线,
回复
goldenbay
2014年03月19日 15:04:24
9楼
插座2孔接L+N 火和零2条线 3孔增加Pe接地3条线; 单开开关进线L和出线L共2条线 双开开关进线L跳接加出线共3根线
回复
lrj1574451
2014年03月19日 15:17:57
10楼
tmac8407 发表于 2014-3-19 14:39 你说的开关时断路器,还是平常家庭里那种开关?要是家庭里的话,那种开关只接火线,是那种墙壁开关,用在综合楼里,和公共厕所里的,不是断路器。。那这个回路的导线工程量该怎么计算呢,从照明配电箱,到开关,在到灯具,这一个回路的导线长度。。
回复
掌中兲坣
2014年03月19日 15:23:03
11楼
这个应该有软件可以统计吧!要不就只能自己测量了
回复

相关推荐