35平的电缆能否配125开关
depb
depb Lv.2
2014年03月18日 20:19:53
只看楼主

35平的电缆,敷设在桥架中,能否配125的开关,在线等,谢谢

35平的电缆,敷设在桥架中,能否配125的开关,在线等,谢谢
免费打赏
注册电气师
2014年03月18日 21:19:50
2楼
穿管辐射与埋地敷设不一样
回复
sydl18
2014年03月19日 14:00:42
3楼
电缆有点小
回复
lingxuct
2014年03月19日 15:04:59
4楼
35平方铜芯交联电缆的安全载流量有141A,为什么不能配125A断路器?
当然,长度不宜超过150米。
回复
dominzi
2014年03月19日 15:07:23
5楼
:)我是过来学习的
回复
czy24680
2014年03月19日 15:16:18
6楼
ccc___ 发表于 2014-3-19 15:04 35平方铜芯交联电缆的安全载流量有141A,为什么不能配125A断路器?当然,长度不宜超过150米。那是单芯电缆吧,YJV4*35电缆空气重载流量120A。
回复
xintaijuedingyiqie
2014年03月19日 15:34:38
7楼
不能看开关,要看长期运行负荷
回复
lingxuct
2014年03月19日 15:35:58
8楼
czy24680 发表于 2014-3-19 15:16 那是单芯电缆吧,YJV4*35电缆空气重载流量120A。我说的141A是从《配电设计手册》中找出来的,120A是从哪来的?
回复
czy24680
2014年03月19日 21:58:24
9楼
ccc___ 发表于 2014-3-19 15:35 我说的141A是从《配电设计手册》中找出来的,120A是从哪来的?我是厂家说明书上看的
回复
vvvcuu
2014年03月19日 22:19:37
10楼
这个要看负载功率的啊。电缆粗细和开关没有太大的关系吧。
回复
黑铁匠
2014年03月20日 06:23:56
11楼
考虑校正系数了吗?参50217附录,配电手册也有校正系数吧
回复

相关推荐

APP内打开