有一个我自己比较模糊的问题请教大家
changkong8420
2014年03月18日 16:43:00
只看楼主

规范上规定二级负荷宜由两回线路供电,我想知道对于一个二级负荷的低压用电设备这个两回线路是指高压电源进线的两回线路还是只要从变压器引两回线路到末端切换即可?

规范上规定二级负荷宜由两回线路供电,我想知道对于一个二级负荷的低压用电设备这个两回线路是指高压电源进线的两回线路还是只要从变压器引两回线路到末端切换即可?
xieengineer
2014年03月18日 17:02:55
2楼
我的理解是两回高压供电。:)
哪位大侠说说是否正确:P
回复
vvvcuu
2014年03月18日 18:54:58
3楼
个人认为是从高压侧进线一直到用电设备之前的最后一个断路器
回复
llj32113583
2014年03月18日 19:28:57
4楼
一级负荷应该是2个变电站,二级负荷应该是2路高压回路吧。不知对否。
回复
dianqipanli
2014年03月18日 22:02:16
5楼
《民用建筑电气设计规范》
13.9.5
建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列要求:
1.消防用电负荷等级为一级时,应由主电源和自备电源或城市电网中独立于主电源的专用回路的双电源供电;
2.消防用电负荷等级为二级时,应由主电源和与主电源不同变电系统,提供应急电源的双回路电源供电;
回复
qq359879362
2014年03月19日 09:38:39
6楼
规范说的有点模糊,二级负荷宜由两个电源供电,这个电源是指低压电源,第二路电源可以是电池、柴油机电源、UPS、和另一路市电,也就是二级负荷可以是一跟高压进线,两个不同变压器提供的电源。
回复
lingxuct
2014年03月19日 10:24:55
7楼
个人理解,二级负荷只对电源有二路,是主备关系,不必末级切换。
回复
changkong8420
2014年03月19日 10:30:50
8楼
dianqipanli 发表于 2014-3-18 22:02 《民用建筑电气设计规范》13.9.5建筑物(群)的消防用电设备供电,应符合下列要求:对于消费二级负荷毋庸置疑 规范上都很清楚 但是非消防的二级负荷就有这些问题存在了
回复
changkong8420
2014年03月19日 10:39:06
9楼
ccc___ 发表于 2014-3-19 10:24 个人理解,二级负荷只对电源有二路,是主备关系,不必末级切换。我开始也是这么理解 但是我想知道关于这个问题有什么规范或者资料将它阐述清楚的没有?
回复
lingxuct
2014年03月19日 10:57:04
10楼
changkong8420 发表于 2014-3-19 10:39 我开始也是这么理解 但是我想知道关于这个问题有什么规范或者资料将它阐述清楚的没有?找《设计规范》,不好意思,偶不搞设计,没有设计规范,只能请你自己找了。
回复
loveguanfeng
2014年03月19日 15:43:11
11楼
比较赞同
规范说的有点模糊,二级负荷宜由两个电源供电,这个电源是指低压电源,第二路电源可以是电池、柴油机电源、UPS、和另一路市电,也就是二级负荷可以是一跟高压进线,两个不同变压器提供的电源。