关于低压配电柜中隔离开关的布置。。。
yflwy0901
yflwy0901 Lv.3
2014年03月18日 14:30:00
只看楼主

在800mm宽的柜子中能放两个630A的刀闸吗 新人求指导?

在800mm宽的柜子中能放两个630A的刀闸吗 新人求指导?
免费打赏
掌中兲坣
2014年03月19日 14:49:58
2楼
貌似是不太好放下吧!就算放下,可能安全距离也不够了
回复
sydl18
2014年03月19日 15:36:19
3楼
找样本自己比划吧,实践出真知
回复
yflwy0901
2014年03月19日 16:42:49
4楼
sydl18 发表于 2014-3-19 15:36 找样本自己比划吧,实践出真知多谢指教。。。
回复
yflwy0901
2014年03月19日 16:43:33
5楼
tmac8407 发表于 2014-3-19 14:49 貌似是不太好放下吧!就算放下,可能安全距离也不够了这个安全距离应该有多少?新手啊,不知道的东西太多
回复
掌中兲坣
2014年03月20日 08:15:32
6楼
这个 我们这自己就是柜体宽度-100mm,剩下的就是可以放开关的尺寸了
回复
wd0577
2014年03月20日 08:45:46
7楼
可以安装1000/3的2个,多看看元件的说明书,不要纸上谈兵,
别出的蓝图和实际不靠边,纯粹是给别人找麻烦,
回复
yflwy0901
2014年03月20日 09:42:23
8楼
wd0577 发表于 2014-3-20 08:45 可以安装1000/3的2个,多看看元件的说明书,不要纸上谈兵,别出的蓝图和实际不靠边,纯粹是给别人找麻烦, …多谢指导 学习了
回复
yflwy0901
2014年03月20日 09:42:43
9楼
tmac8407 发表于 2014-3-20 08:15 这个 我们这自己就是柜体宽度-100mm,剩下的就是可以放开关的尺寸了多谢指导 学习了
回复
yflwy0901
2014年03月20日 09:49:41
10楼
tmac8407 发表于 2014-3-20 08:15 这个 我们这自己就是柜体宽度-100mm,剩下的就是可以放开关的尺寸了两个开关中间需要留距离吗?
回复
掌中兲坣
2014年03月20日 11:31:45
11楼
当然需要了
回复

相关推荐

APP内打开