问题:网络上找到部分规范,见附件,3.2条里面有蒸压加气砼砌块用于内外墙时的强度要求,想问一下这本到底是什么规范,规范号是多少,另外墙用的蒸压加气砼砌块可否用A3.5/B05的级别,与气候区有无关系,(一般A3.5对应B05,A5.0对应B06,A7.5对应B07,)我在夏热冬冷地区(湖北荆州)公建外墙采用A3.5/B05的蒸压加气砼砌块是否可行,因为根据全国民用建筑工程设计技术措施节能专篇-建筑这个书,第3.2.4条B05的导热系数计算值可取0.20。另问一下,这个设计计算值在计算时是否还要乘以修正系数,修正系数是否取1.25。有知道的朋友特别湖北设计院的朋友说一下,谢谢
一大早,就来看这个帖子,咋没人回复呢,钱不好赚啊:)
回复
3楼
蒸压加气砼砌块外墙容易开裂,而且施工现场养护不到位的情况下,极易开裂.不建议使用
回复
4楼
xujing_3000 发表于 2014-3-20 20:17 蒸压加气砼砌块外墙容易开裂,而且施工现场养护不到位的情况下,极易开裂.不建议使用不对,实际工程用的很多,这是题外话,咋没人回答我的问题呢
回复
5楼
无奈,真知不是那么好求的,何况不是真money
回复
6楼
每天都来看一看,都是一声叹息
回复
7楼
就此沉沦,就此沉沦
回复
8楼
《GB 11968-2006 蒸压加气混凝土砌块》,
回复
9楼
wangnongqin2013 发表于 2014-4-1 13:35 《GB 11968-2006 蒸压加气混凝土砌块》,不是这本书
回复
10楼
还是感谢楼主的分享哈
回复
11楼
你应该参考湖北的规程《DB42T 268-2012 蒸压加气混凝土砌块工程技术规程》
里面很多要求都有表述,自己查阅。
浙江规范要求:外墙用的蒸压加气砼砌块大于A5,与气候区无关系,(也是夏热冬冷地区)计算时要乘以修正系数,修正系数是否取1.36。导热系数B06=0.16;B07=0.20