因为柱网布置问题,很难设缝,请问建筑物90m不设伸缩缝能通过审查吗??有什么好的措施
因为柱网布置问题,很难设缝,请问建筑物90m不设伸缩缝能通过审查吗??有什么好的措施
12楼
按规范应该要设
回复
13楼
不设缝都要设后浇带
回复
14楼
问老总!老总没意见的话就是后浇带跟设缝二选一就行了!
回复
15楼
设置后浇带或用加强膨胀混凝土,或者加大配筋等等,关键是得和审图的沟通
回复
16楼
是框架。框剪、剪力墙等混凝土结构的话就要设置 不过可以采取后浇带 膨胀加强带等措施来替代伸缩缝。