我们水泵连接管设计的衬塑镀锌管DN150,需要沟槽连接,请问是否可以?
我们水泵连接管设计的衬塑镀锌管DN150,需要沟槽连接,请问是否可以?
2楼
知道的告诉我下,先谢谢了
回复
3楼
效果不太好,我的工程中这样干过,结果衬塑基本被破坏了,没有起到衬塑管应该有的作用,操作不好掌握,用修补液,也没能满意.建议不用.
回复
4楼
可以考虑用法兰连接,这样的话,以后检修什么的都方便.
回复
5楼
在工程上一般DN100以内的采用丝扣连接,规格大于DN100的采用法兰。我不支持用沟槽连接,因为内部局部衬塑不能很好紧密,起不到很好的效果。
回复
6楼
还是不要的好,压完槽,衬塑就全被破环了。焊接法兰的还可以趁着温度高撒的塑粉补一下,压槽的就没办法了
回复
7楼
衬塑层肯定会被压坏的,其实也没什么。呵呵,衬塑管大口径(100以上)连接真是很麻烦,用这也不是,用那也不是。
回复
8楼
镀锌管辊完槽后进行二次衬塑是可行的,如果是成品的衬塑管最好不用,
回复
9楼
不宜
回复
10楼
我们现在用的,还可以,是用在了混合压力排水管道上,工作压力为0.6MPa
回复
11楼
可以,有专业的衬塑卡箍管件。但管道压口在压槽过程会受破坏,需要用修补液修补。我做过南京的一个工程,效果还可以。
回复