表后水量小,咨询下原因
fido1219
fido1219 Lv.3
2014年03月16日 17:26:44
只看楼主

施工用水,表后接阀门处管子小于100,大概是80,其余都是100的管子。现在水量较小,有人提出是这段管子接小了。我在网上看到水表都有小一号的做法。我想咨询下,如此的一个变径对水量有多大的影响。另外我考虑是不是PE管施工的时候存在问题,还有没有其他原因,请各位不吝赐教。

施工用水,表后接阀门处管子小于100,大概是80,其余都是100的管子。
现在水量较小,有人提出是这段管子接小了。
我在网上看到水表都有小一号的做法。
我想咨询下,如此的一个变径对水量有多大的影响。
另外我考虑是不是PE管施工的时候存在问题,还有没有其他原因,请各位不吝赐教。

免费打赏
fido1219
2014年03月16日 17:28:53
2楼
另外我想问下,DN100的管,用DN80的水表,在计算水量的时候按80还是100算。
回复
wanglixin6181
2014年03月17日 09:25:16
3楼
fido1219 发表于 2014-3-16 17:28 另外我想问下,DN100的管,用DN80的水表,在计算水量的时候按80还是100算。一般情况下水表或流量计的口径比管子小一级或两级,对管道流量没什么影响。其实,大表小流量是一个非常突出的问题,因为会影响水表的灵敏度。在计算水量的时候当然是按100算,因为80的水表影响范围很小,可以不考虑。小直径PE管的确存在这个问题,由于是热熔焊,操作不当时接头处内径缩小较多,会影响过水能力。
回复
huangzhimin
2014年03月17日 09:30:49
4楼
一介书生第二 发表于 2014-3-17 09:25 一般情况下水表或流量计的口径比管子小一级或两级,对管道流量没什么影响。其实,大表小流量是一个非常突 …赞同版主点评。
回复
做个好爸爸
2014年03月17日 14:07:04
5楼
跟水表没啥关系,估计是管道连接问题
回复
fido1219
2014年03月18日 10:30:44
6楼
一介书生第二 发表于 2014-3-17 09:25 一般情况下水表或流量计的口径比管子小一级或两级,对管道流量没什么影响。其实,大表小流量是一个非常突 …多谢版主解答,已查明是由于施工原因造成的
回复

相关推荐

APP内打开