问个问题 根据消防要求消控室能远程启停风机,而每层正压风口位置的开关也须能启停风机,那么这个启停开关的电源是不是从风机控制箱处引来一根L和一根N线即可,这根线的配管能不能做在正压送风的井道内,做明配管

问个问题

根据消防要求消控室能远程启停风机,而每层正压风口位置的开关也须能启停风机,那么这个启停开关的电源是不是从风机控制箱处引来一根L和一根N线即可,这根线的配管能不能做在正压送风的井道内,做明配管
免费打赏
别问我是谁
2014年03月14日 21:05:12
2楼
不明觉厉,期待高手解答
回复
weikey001
2014年04月23日 22:41:04
3楼
规范好像没有要求正压送风口还要连锁风机的吧,但是规范要求排烟口要连锁风机的。单纯就接线来说利用风机控制柜里面的二次回路来控制风机启停是可行的。
回复
sparewell
2014年04月28日 09:38:11
4楼
应该是从风机控制箱引线到风阀,然后通过风阀来联锁风机吧
回复
沙加
2014年05月09日 12:47:44
5楼
火灾时中控开启风机---正压送风口电动开启----人员从楼梯疏散-----烟气达到280°后风口易熔片熔断风口阀片垂落----中控室接收到返汇信号风机连锁关闭。风机的启停有一个专用控制柜,正常状态下开关应在自动位置上。必须连锁启停。
回复
酸辣土豆丝
2014年05月09日 13:31:41
6楼
:lol:lol,我也是来学习的
回复
txjglzx
2014年05月10日 15:42:17
7楼
井道内严禁线管敷设
回复
irozoe
2014年05月14日 11:58:36
8楼
超然工作室是一支专业设计团队,专业承接水暖电专业施工图纸设计,我们拥有专业的设计队伍以及建立了

完整的设计保证体系,为每位客户业主提供专业准确的设计服务,保证出图质量。您可参照本工作室的精品

合作项目来寻找您需要的设计。另:本工作室为保障您的资金安全,开设了淘宝网店。付款服务一步到位。

详情请咨询QQ:2594347447
回复
chenshanwei2010
2014年10月31日 09:09:30
9楼
呵呵 路过学习一下的啦
回复
eyadin_5
2014年12月18日 17:23:20
10楼
irozoe 发表于 2014-5-14 11:58 超然工作室是一支专业设计团队,专业承接水暖电专业施工图纸设计,我们拥有专业的设计队伍以及建立了完 …还招人吗 0000000
回复
zaizaigege
2015年01月31日 16:42:14
11楼
井道内严禁线管敷设