这个热保护继电器保护值是多少?
qaz666
qaz666 Lv.11
2014年03月13日 21:38:08
来自于继电保护
只看楼主

本帖最后由 qaz666 于 2014-3-15 22:19 编辑 热保护侧面铭牌标定的是额定电流10A,但是在电流选择处是28A。这要怎么看??他的保护值是多少呢?

本帖最后由 qaz666 于 2014-3-15 22:19 编辑

热保护侧面铭牌标定的是额定电流10A,但是在电流选择处是28A。这要怎么看??他的保护值是多少呢?

2014-03-13_213117.png

免费打赏
qaz666
2014年03月14日 22:35:13
2楼
顶一下!!!!!
回复
qaz666
2014年03月15日 22:19:23
3楼
??????????????
回复
lingxuct
2014年03月17日 17:25:52
4楼
看了图片,非常明显地说明,这只热继电器没有整定过,因为整定过的热继电器一定会在刻度盘上定位点描上红漆!

“侧面铭牌标定的是额定电流10A”我们看不到,刻度盘定位在28A与36A的中间!
回复
cs12306
2014年03月26日 11:17:05
5楼
你在发张侧面的照片看看
回复
小小菲菲
2014年03月27日 18:48:03
6楼
看不清楚,发张侧面的照片看看
回复
wang171468177
2014年03月27日 20:05:00
7楼
这是28---45安的。它的调节范围就是28至45安。根据电机的额定电流调节。现在的额定什28安。
回复
wangyuhua917
2014年04月02日 15:01:45
8楼
:):):):):):):):):):)路过
回复
九天之上
2014年04月02日 15:05:46
9楼
保护值就是28A啊?!
回复
cxr1999
2014年04月02日 15:25:11
10楼
图片中设定是32A。:)
回复
statcom
2014年04月03日 09:33:02