关于增压稳压设备
muyi_happy
muyi_happy Lv.3
2014年03月13日 21:25:41
只看楼主

本帖最后由 muyi_happy 于 2014-3-13 21:42 编辑 消防系统正常运行时,运行消防稳压供水设备,保持消防系统水压,当压力上升至Ps2:0.75MPa时,时,稳压泵停机,压力降至Ps1:0.65MPa时稳压泵运行。当发生消防时,因流量较大系统压力迅速下降,降至P2:0.60MPa电动消防泵自动起动供水。最不利点消防所需压力P1:0.58MPa消防水泵流量:80L/s 扬程65m

本帖最后由 muyi_happy 于 2014-3-13 21:42 编辑

消防系统正常运行时,运行消防稳压供水设备,保持消防系统水压,当压力上升至Ps2:0.75MPa时,时,稳压泵停机,压力降至Ps1:0.65MPa时稳压泵运行。当发生消防时,因流量较大系统压力迅速下降,降至P2:0.60MPa电动消防泵自动起动供水。最不利点消防所需压力P1:0.58MPa


消防水泵流量:80L/s 扬程65m
稳压泵流量:18t/h 扬程75m 稳压罐SQL1000


这样看来我的P2是不是设置的不合理呢,一般工作压力比取0.6--0.85,按这个算下来P2就得到0.7MPa了,消防泵的扬程都不够了。我是不是哪里计算有误呢?



这是之前老同志做的项目,他的P1给的是0.5MPa,我核算了一下不对,让我的项目的审核也看了,算出来是0.58


由于LZ比较悲催,部门里没有师傅带,只能来论坛里拜师了,请大家不吝赐教啊