本帖最后由 jy6695210 于 2014-3-13 10:43 编辑 请问这样的平面布置有问题吗?有问题请指出,这是7度区,20层纯剪力墙结构,黄色的是剪力墙

本帖最后由 jy6695210 于 2014-3-13 10:43 编辑

请问这样的平面布置有问题吗?有问题请指出,这是7度区,20层纯剪力墙结构,黄色的是剪力墙
2.png

2.png

免费打赏
baobao0608
2014年03月13日 12:41:10
2楼
有问题!2,4,8轴上都应布置纵向剪力墙。
回复
设计小兵
2014年03月13日 13:01:18
3楼
主要平面问题是核心筒偏置,应弱化该位置的剪力墙布置,强化另一向的剪力墙布置,使结构尽量少偏心