电容柜空开炸开了,空开上端电缆也全部烧断了。
zsq20060408
2014年03月13日 10:02:29
只看楼主

大家帮忙看看怎么回事。

20140311_154517.jpg 20140311_161440.jpg大家帮忙看看怎么回事。

20140311_161440.jpg


20140311_154517.jpg

免费打赏
guxiaoxue18
2014年03月17日 16:02:36
33楼
学习了。。。。
回复
xsn1976
2014年03月17日 16:59:06
34楼
主要用在哪里的?
回复
wwchobit
2014年03月17日 21:00:55
35楼
:)长知识了
回复
浪迹天涯125
2014年03月18日 08:56:11
36楼
还是挺危险的啊:(
回复
powertower3232
2014年03月18日 10:38:01
37楼
好贴!!MARK!!没见过380的电容器柜,学习之。
回复
九天之上
2014年03月18日 10:38:22
38楼
爬电距离不满足要求吧?!
回复
chuanaiyangqing
2014年03月18日 11:47:47
39楼
有可能是接线端子松动,线路过热引起的,可以用热像仪进行检测,效果不错的 啊!
回复
sqb_skyline
2014年03月18日 15:05:53
40楼

学习
路过,学习!!!
回复
liyanjunx
2014年03月19日 09:30:54
41楼
电容补偿柜过载短路都用熔断器,很小用断路器,我们厂也发生过这种现象。
回复
zjxlmping
2014年03月19日 09:49:12
42楼

电容器本身就宜用熔断器进行保护啊,断路器不合适,建议查下系统谐波成分
回复