23楼
路过,学习一下
回复
24楼
把接触器换成复合开关,可以减少炸空开的事故。
我管理的箱变补偿柜就是用的复合开关,目前没有炸空开的事故。
回复
25楼
fishbone_l 发表于 2014-3-14 17:19 兄弟GB7251.1-2013 发布了吗?传上来给大家看看2013年7.1后实施了,具体可以百度下载!
回复
26楼
我是小的这个跟断路器容量还是有关系
回复
27楼
:victory::victory::victory:用熔断器吧
回复
28楼
看图片可能是各类原件接线处螺丝过热后松动引发的,在投入运行时应先紧固.
回复
29楼
电容柜的标准应GB/T15576,如果绝缘电压小于690V,电气间隙10mm是可以的。但是如果容量大于150KVAR,则开关的分断应大于15KA.
回复
30楼
电容应该用熔断器或者专用断路器,普通的DZ47小型断路器是不符合要求的,分段距离不够。
回复
31楼
看图片,是短路导致!具体短路原因可能是绝缘距离(灰尘)问题,谐波问题,有没有老鼠或者其他东西进入!我前段时间在一个现场看到和这个情况一样(那现场配电室很干净,各种预防措施做的很好,还是有老鼠进去了),原因是老鼠爬进去导致短路。
回复
32楼
学习学习学习
回复