70度温泉水使用PPR管材输送漏水求帮助?
zhfzsj
zhfzsj Lv.2
2014年03月12日 17:13:35
只看楼主

施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。 试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管

施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。
试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管线沿山体敷设管线转弯较多无超过10米的直管)的管件漏水。
水泵运行压力为0.9MPa,在输送温泉水时管才膨胀较大。施工时严格按操作规程施工。

已用过的维修方法:

1、PPR管件更换N次,均在 三次输送水后管件开始漏水
2、弯头采用钢弯头,钢法兰连接,输送水时PPR法兰根处漏水。
3、采用PE钢丝骨架管、管件与PPR管连接,两种管材连接采用各自的法兰根,PE钢丝骨架管与管件连接为电热熔,输送水时 PE钢丝骨架管与管件 直接脱落。
4、把经常容易漏水的PPR管段换为热镀锌钢管,输送水时之前不漏水PPR管段出现漏水。

此项目更换各种管材、管件,维修已经十多次:Q,建议建设方更换材料,由于设计为PPR管,建设方不愿更换。现恳请各位专家帮忙解决一下,漏水问题及可更换的管材。谢谢:handshake!!!


免费打赏
tnazxc
2014年03月20日 11:30:35
52楼
我曾经实施过温泉水输送工程,水温70度,距离2km,用100mm国标镀锌管,处敷发泡塑料保温材料,最外层绕包塑料带,最后刷沥青漆防护。使用多年了,保温较能好,不见漏水。
回复
wobuzdnizaixiangsm
2014年03月20日 11:38:45
53楼
:time::time::time::time:
回复
wobuzdnizaixiangsm
2014年03月20日 11:39:25
54楼
:(:(:(:(:(
回复
wato92
2014年03月20日 13:52:51
55楼
管线起伏比较大,应该要设排气阀,不然管道里面有气体会造成里面压力波动很大
回复
青云飞
2014年03月21日 13:12:15
56楼
应力问题,漏水处加补偿器
回复
zhfzsj
2014年03月21日 16:29:10
57楼
tnazxc 发表于 2014-3-20 11:30 我曾经实施过温泉水输送工程,水温70度,距离2km,用100mm国标镀锌管,处敷发泡塑料保温材料,最外层绕包塑 …:handshake
回复
zhfzsj
2014年03月21日 16:30:03
58楼
wato92 发表于 2014-3-20 13:52 管线起伏比较大,应该要设排气阀,不然管道里面有气体会造成里面压力波动很大:handshake
回复
zhfzsj
2014年03月21日 16:31:44
59楼
guangwei67127 发表于 2014-3-21 13:12 应力问题,漏水处加补偿器加了橡胶软接。:handshake
回复
kingstrong13
2014年03月22日 09:41:29
60楼
也可以用内有树脂涂层的钢管
回复
昇晖
2014年03月23日 12:22:23
61楼
本帖最后由 昇晖 于 2014-3-23 12:25 编辑

从水位高程相差90m,管径160,本身就有不小的压力,线路长500m又增加压力,设计要求2Mpa,用的是PPR材料100%得漏水,本身前两个数据的压力就超过2Mpa,并且是70°热水,一般好像管径大于50以上热水管道是不允许用PPR管。建议用用镀锌管丝扣连接为好从经济上来说镀锌管成本费用也低一些。
回复

相关推荐

APP内打开