真空接触器在我国的应用已有相当长的时间。它具有开断能力强、体积小、维修方便、噪音小、使用寿命长等一系列优点。这些优点,国内大部分用户已经接受,而且在易燃易爆场所已基本得到普及。同时,由于采用直流电磁系统,真空接触器具有节能的特点。对于这一点,还存在不少看法。本文从真空接触器的控制回路和电磁系统两个方面进行分析,做出解释,以期人们对真空接触器的节能有更全面、更深刻的了解。这对于真空接触器的推广使用,以及对于保护环境和节约能源,都是十分必要的。
2真空接触器的控制回路及其分析
真空接触器的常用控制回路如图1所示,图中C为电容,D1~D5为整流二极管,K为辅助开关常闭端子,Q1、Q2为真空接触器电磁系统的两个串联线圈。真空接触器的运行状态分为吸合和维持两个连续的状态。下面首先分别对两种状态下的控制回路进行分析。
2.1真空接触器在吸合状态下的控制回路及其分析
真空接触器在吸合状态下的控制回路如图2所示,此时,电流不经过电阻R和二极管D1,而是经辅助开关常闭端子后,经过全波整流,流入负载。吸合状态下,电路中的负载只有真空接触器电磁系统的线圈,其电压波形如图3所示,设线圈的电阻为RL,此时,线圈两端的电压为U=0.9u,则流过线圈的电流为0.9u/RL。
2.2真空接触器在维持状态下的控制回路及其分析
真空接触器在维持状态下的控制回路如图4所示,此时,辅助开关常闭端子断开,电流经过电阻R和二极管D1,经过半波整流后,流入负载。维持状态下,电路中的负载除了真空接触器电磁系统的线圈外,还有限流电阻R,其电压波形如图5所示。设线圈的电阻为RL,此时,线圈两端的电压为U=0.45u,则流过线圈的电流为0.45u/(R RL)。