求救,关于卫生间反坎植筋的问题
haoquanasd
haoquanasd Lv.3
2014年03月11日 11:35:19
来自于建筑施工
只看楼主

现在负责一栋写字楼,正在进入砌体工程,现场卫生间反坎为二次浇筑,按图纸设计总说明中是应该上翻200mm,加设钢筋,并与楼板一起浇筑,但是现在既然是二次浇筑,之前也没预埋钢筋,应该是要进行植筋处理吧?还是按常规做法是直接浇筑素混凝土?

现在负责一栋写字楼,正在进入砌体工程,现场卫生间反坎为二次浇筑,按图纸设计总说明中是应该上翻200mm,加设钢筋,并与楼板一起浇筑,但是现在既然是二次浇筑,之前也没预埋钢筋,应该是要进行植筋处理吧?还是按常规做法是直接浇筑素混凝土?
免费打赏
甲方施工员
2014年03月12日 09:30:45
13楼
受压构件不需要植筋
回复
jab203
2014年03月17日 21:31:13
14楼
本帖最后由 jab203 于 2014-3-17 21:35 编辑

我们这是要植筋的,而且是植筋后得设置水平筋连结。谁知道有关反坎设置的规范? 我现在了解的有GB50209、GB50203及CECS196上有提到卫生间及厨房间等需设置砼反坎。。。。。除了这几处,还有什么规范有提到的???哪位大侠释疑下,谢谢!!!!
回复
土木清风
2014年04月18日 21:29:13
15楼
植几根筋不费什么事,毕竟卫生间墙比较薄
回复
firefox8808
2014年04月19日 00:20:45
16楼
没见有植筋的,我们通常都是直接凿毛浇混凝土!
回复
tao219
2014年04月19日 10:48:35
17楼
建议先与设计院沟通,看能不能取消,如果不能,就只能植筋了。好像大多数工地,卫生间反坎都不植筋的。
回复
superiority
2014年04月19日 12:42:08
18楼

非常好的资料,谢谢分享
回复
中国建筑一局
2014年04月19日 15:51:13
19楼
反坎主要是起到防水作用,内部放钢筋主要是为了防裂,如果混凝土浇筑振捣到位,是没有问题的
回复
yanjian422
2014年04月19日 19:05:27
20楼
好东西:lol:lol:lol:lol
回复
晨幕
2020年07月02日 12:12:04
21楼

规范12G614中6.6里边说,当采用混凝土小型空心砌块、蒸压加气块砌筑砌筑墙体时,墙体底部宜浇与填充墙同厚度的混凝土坎台。所以可以和设计沟通,改成素混凝土的

回复

相关推荐