商场中庭喷淋系统的设置问题
kappel
kappel Lv.3
2014年03月11日 09:51:38
只看楼主

一个两层商场,中危险Ⅱ级,层高5米,中间有一中庭。中庭设置喷淋系统,按照喷规5.0.1A条哪种喷水强度和作用面积算?另外中厅面积16.8*16.8的正方形,作用面积怎么选?整个喷淋系统设计流量是否应按中庭部分计算,其他部分为30L/S,此处流量必大于30L/S



一个两层商场,中危险Ⅱ级,层高5米,中间有一中庭。中庭设置喷淋系统,按照喷规5.0.1A条哪种喷水强度和作用面积算?另外中厅面积16.8*16.8的正方形,作用面积怎么选?整个喷淋系统设计流量是否应按中庭部分计算,其他部分为30L/S,此处流量必大于30L/S

免费打赏
胡子渣
2014年03月12日 14:00:33
2楼
此处中庭应该按照《喷规》5.0.1A 非仓库类高大净空场所的表格来选用参数,作用面积得用260平米来计算,喷头间距不大于3米,系统流量当然要按照计算出来的流量来控制。
其他部分为30L/S,此处流量必大于30L/S,如果真是那样的话,系统流量就按大的来。
回复
茶花姑娘。
2014年03月14日 09:36:05
3楼
寻转注册给排水工程师。
电话:18771 9695 77 qq:214985894 熊