pkpm软件是结构设计的一个重要工具,在来公司之前,我接触过这个软件,但是很多具体的细节还不是很清楚,很多功能还是没有使用过。通过在这里学习,我知道结构设计时的荷载、构件的截面、构件的配筋信息、构件的受力信息在什么地方,知道图纸审查需要输出的数据。 但是pkpm软件的东西太理论化了,直接用来施工,给施工带来很多不便,需要进行调整。调整的原则是根据计算得出的配筋信息,能归并的尽量归并,使能拉通的钢筋尽量拉通,这样有利于结构整体的刚度。对于构造上的要求一定要保证满足,例如,整榀框架需要在上部设置两根通长的角筋。梁的钢筋最好采取小直径小间距,这样有利于抗裂。对于相差不大的配筋可以归并,是施工当中减少钢筋种类,使配筋简单明了。
但是使用pkpm软件需要特别注意的地方是构造要求的短柱需要全柱加密等的信息,软件并不能自动的全部给出,需要设计人员在后期的绘图中自己添加上去;对于框架结构,需要在楼梯房间的四周设置柱,在填充墙中设置构造柱。
结构施工图中的构件定位是很重要的,在施工图中一定要和建筑图配合,根据外观的需要,来决定梁柱的定位。对于次梁等在pkpm中不能显示轴线的构件,必须在后期的施工图绘制中添加上去。
对于独立基础的尺寸选择,轴心受压就取A=N/fc,事实上完全轴心受压的很少,绝大多数是偏心受压并附加有弯矩的基础,这样就需要把轴心受压计算的面积放大一个系数1.2~1.4。
而对于柱截面的选择,一般的应该取A=(1.2~1.4)N/fc,有系数是因为柱不可能完全达到100%的承受能力,必须留有余地。如果规定了轴压比,则有A=N/μnfc。
还有一些构件需要考虑使用什么材料和型式。例如电梯基坑,考虑基坑位于地面以下,这就需要考虑地下水、附近土压力、安装工艺等要求,则需要基坑底部有抗渗、抗冲切的要求,设计的时候需要在地面以下用混凝土浇注。