接地电阻值的问题
谁知风雪
2014年03月10日 11:30:21
只看楼主

接地电阻什么时候要求不大于1欧姆,什么时候要求不大于4欧姆,什么时候要求不大于10欧姆?求教各位大大!

接地电阻什么时候要求不大于1欧姆,什么时候要求不大于4欧姆,什么时候要求不大于10欧姆?求教各位大大!
免费打赏
lingxuct
2014年03月10日 13:06:18
2楼
好象设计规范中有计算方法的:
接地电阻计算.JPG
回复
dianqipanli
2014年03月10日 19:13:17
3楼
小于1Ω要求的规范
《民用建筑电气设计规范》
12.7.1
电子设备接地系统应符合下列规定;
3.除另有规定外,电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻值不应大于1Ω。当电子设备接地与防雷接地系统分开时,两接地网的距离不宜小于10m。
回复
mengqiong1985
2014年03月10日 19:33:12
4楼
这是我们这的要求,不晓得是这样不~
接地电阻在全年任何时间测试不得大于下列数值:
接地电流大于500A的设备为0.5欧
接地电流小于500A的设备为4欧
1KV以下的设备为4欧
中性线重复接地的设备为4欧
装有架空地线的电杆为10欧
照明灯塔,避雷针为10欧
一类建筑物为10欧,二、三类建筑物为25欧
防静电设施为100欧

打了半天哦:P
回复
谁知风雪
2014年04月07日 20:24:57
5楼
ccc___ 发表于 2014-3-10 13:06 好象设计规范中有计算方法的:额,感觉跟接地网具体起到多少用途有关的,如果接地网是强电和弱电共用的话则需要接地电阻小于1欧姆,我自己还在研究啊,一直忙着画图,有些问题都没有时间研究。
回复
谁知风雪
2014年04月07日 20:27:32
6楼
欣欣然 发表于 2014-3-10 19:33 这是我们这的要求,不晓得是这样不~接地电阻在全年任何时间测试不得大于下列数值:接地电流大于500A的设 …非常感谢您的答复,你说一类建筑物为10欧,二、三类建筑物为25欧我感觉是有问题的,根据规范低压系统中,配电变压器中性点的接地电阻不宜超过4Ω。电子设备接地电阻值不宜大于4Ω。电子设备接地宜与防雷接地系统共用接地网,接地电阻不应大于lΩ。建筑物的各电气系统的接地宜用同一接地网。接地网的接地电阻,应符合其中最小值的要求。但是其中具体的关系我还是不太清楚。。。
回复
谁知风雪
2014年04月07日 20:27:59
7楼
dianqipanli 发表于 2014-3-10 19:13 小于1Ω要求的规范《民用建筑电气设计规范》12.7.1但是如果我用的并不是联合接地系统呢?
回复