建筑占地面积大于300㎡的厂房,如果分为2个防火分区,还需不需要上消火栓系统?
shanying190
2014年03月09日 12:31:08
只看楼主

求解:建筑占地面积大于300㎡的厂房,如果分为2个防火分区,每个防火分区小于300㎡的话还需不需要上室内消火栓系统?

求解:建筑占地面积大于300㎡的厂房,如果分为2个防火分区,每个防火分区小于300㎡的话还需不需要上室内消火栓系统?
免费打赏
造杯水
2014年03月09日 14:40:41
2楼
你提这问题是你自己不自觉地把规范里的概念偷换了,造成自己困惑。建规:8.3.1.1: 建筑占地面积大于300m2 的厂房(仓库);规范明确是建筑占地面积,你弄成防火分区了:lol
回复
造杯水
2014年03月09日 14:42:25
3楼
就是说设不设室内消火栓不是看防火分区的面积,与防火分区面积无关。
回复
王农勤
2014年03月09日 20:20:39
4楼
建筑面积,防火分区,是不一样的.
回复
shanying190
2014年03月09日 20:42:38
5楼
造杯水 发表于 2014-3-9 14:40 你提这问题是你自己不自觉地把规范里的概念偷换了,造成自己困惑。建规:8.3.1.1:建筑占地面积大于300m2 的 …哎,好吧,那还是按规矩老实上吧,就302,平米的丙二类库房,而且用防火墙分开了三间,防火分区2个,就觉得没必要上了。