论坛高手大家好,真心求教一个问题:私家三层小别墅,单层面积100平左右,集中供暖,想并联装暖气片,暖气管道到底该怎么走?有些店里说主管道上到二楼,从二楼往一楼三层各分一路,主管道用32的,各层管道用25的就行。有些说一楼得粗些,二楼比一楼稍细些,三楼要再细些,这样才能保证采暖,还有的说主管道用32,从一楼开始往二楼三楼上,每层主管道都用25的就可以了。。我现在真是纠结的快疯了,到底谁说的对?这个必须是隐蔽工程,如果不暖和,想再改造就太麻烦了。。求助各位大神,各位哥哥姐姐,根据你们的专业经验给我一个意见,再次感谢大家!!
主管道用32一楼开始往二楼三楼上,每层主管道都用25的就可以了
回复
3楼
那这样的话,会不会一楼进水多,二楼进水少一些,三楼进水再少一些,这样会不会造成一楼最暖和,二楼比一楼差点,三楼比二楼再差一点?因为水水平行流动肯定更容易流动,往二楼上阻力会稍微大些,往三楼走压力会稍微再大些,所以就是一楼进水最多,循环最快,二楼进水次之,三次是进水最小,循环最慢的,是这样吗?不是质疑楼上高手的权威性,只是想知道这样走的理由是什么?如有冒犯,跪求原谅!真的是不想以后麻烦。。求更详细的分析。。
回复
4楼
不考虑馆子成本和施工成本的情况下,哪种走管方法对采暖效果来说相对更保险。
回复
5楼
大神啊,快来救救我吧,纠结死了。
回复
6楼
你是不是没做过暖啊?不论咋弄,热了就行了!还没说清楚是地暖还是散热器系统呢!共用立管上去,每层接分集水器做地暖;或者是共用立管上去,每层水平单管串联系统都可以啊。供回水管都在地层敷设,共用立管可以装饰材料包起来,分集水器或散热器可以暗装啊!
回复
7楼
是从一楼往三楼上,还是主立管先上到三楼,从三楼往二楼一楼下?单层面积100平,主管和各层的管都用多粗的?
回复
8楼
你好像不是搞设计的,如果是做过设计,这个应该不难。管径的大小和供回水温差有关系。
回复
9楼
各层之间的平衡要经过水力计算,然后再阀门调节的。
回复
10楼
还有,虽然是隐蔽工程,也应该把控制阀门处设置检修口的
回复
11楼
按粗的考虑吧,这个管径别细了,然后就是,怕冷热不均,可每组暖气装一个质量好的球阀,
回复