当计算电流大于多少时,选用带流互的三相电能表?计算电流100A以内,貌似也有直接计量的电表,纠结中。。
当计算电流大于多少时,选用带流互的三相电能表?计算电流100A以内,貌似也有直接计量的电表,纠结中。。
2楼
有“带流互的三相电能表”吗?
从大电流时计量需要装电流互感器?查一下,电流互感器最小规格为(好象一次电流都有,手册中为5、10、15、20、30、40、50、75、100、150、200、300、400、500、600、800、1000、1200、1500、2000、3000、4000、5000),可以想怎么装就怎么装!
回复
3楼
大概看懂你的问题了。
根据上海地标 上海市低压用户电气装置规程:3.1.9 三相计算负荷电流任何一相大于100A 时,应装置计量用电流互感器。
回复
4楼
学习 了 2222222
回复
5楼
一般常见的三相电流表最大有120A,也有些有更大的,但是一般推荐超过80A以上用电流互感器(不包括80A)
回复
6楼
电气老孙 发表于 2014-4-17 16:28 一般常见的三相电流表最大有120A,也有些有更大的,但是一般推荐超过80A以上用电流互感器(不包括80A)请问有相关的文件或者资料吗?
回复
7楼
这个有规范规定的,但我所知知道的不多,执行的更少。
电力装置的电测量仪表装置设计规范 GBT50063-2008第4.1.13条:低压供电且负荷电流为50A及以下时,宜采用直接接入式电能表;负荷低压供电且电流为50A以上时,宜采用经电流互感器接入式的接线方式。
我建议按规范执行,毕竟大电流采用直通表接头很容易出问题。
回复
8楼
超过80A建议用互感器
回复
9楼
一般100A,当然我们一般超过60A就会选择用互感器了!
回复
10楼
lznybzw 发表于 2014-4-17 17:23 这个有规范规定的,但我所知知道的不多,执行的更少。电力装置的电测量仪表装置设计规范 GBT50063-2008第 …多谢解答!
回复
11楼
电气交流 发表于 2014-4-18 13:46 一般100A,当然我们一般超过60A就会选择用互感器了!谢谢版主!
回复