这是一个5层的单榀框架民宅,地处风压较大为0.7的地方,并且X向长度为4400,Y向为24900。检查的时候出现了这样一个问题零应力区不满足抗规4.2.4, 抗倾覆弯矩Mr 倾覆弯矩Mor 比值Mr/Mov 零应力区(%)X风荷载 19885.1 8734.5 2.28 15.89通过加强竖向构件似乎有所改善,但是柱截面已达400x500,再往上加感觉要误入歧途了....请教一个朋友,说可以通过改变基础高宽比可以进行控制,但是他也不是很清楚通过哪些数据来定高宽比。
这是一个5层的单榀框架民宅,地处风压较大为0.7的地方,并且X向长度为4400,Y向为24900。
检查的时候出现了这样一个问题
零应力区不满足抗规4.2.4,
抗倾覆弯矩Mr 倾覆弯矩Mor 比值Mr/Mov 零应力区(%)
X风荷载 19885.1 8734.5 2.28 15.89
通过加强竖向构件似乎有所改善,但是柱截面已达400x500,再往上加感觉要误入歧途了....
请教一个朋友,说可以通过改变基础高宽比可以进行控制,但是他也不是很清楚通过哪些数据来定高宽比。
麻烦知道的大虾不吝赐教一下控制零应力区的思路。谢谢了。
2楼
你这个结构感觉高宽比已经超过4了吧,按照规范来讲,不应该有0应力区了,即使不超过4,对于结构的框架柱基础,我院的习惯性做法也是不允许出现0应力区的。你试试加大X方向基础的长度,或者加大基础埋置深度。
回复
4楼
mooncakes163 发表于 2014-3-5 18:16 你这个结构感觉高宽比已经超过4了吧,按照规范来讲,不应该有0应力区了,即使不超过4,对于结构的框架柱基础 …调整了一下模型,本来把地梁当做一层来建,现在提高它的层高并设为地下室,不知道这个方法是否正确?重新计算后现在是零应力区不满足抗规4.2.4, 抗倾覆弯矩Mr 倾覆弯矩Mor 比值Mr/Mov 零应力区(%)X风荷载 26293.0 10687.0 2.46 10.97抗规4.2.4原话是高宽比大于 4 的高层建筑,在地震作用下基础底面不宜出现脱离区 (零应力区) ; 其他建筑, 基础底面与地基土之间脱离区 (零应力区)面积不应超过基础底面面积的 15%。我这个不属于高层,那算不算是通过了?求指教。
回复