直流接触器最大通断能力:750VDC 1300A(阻性)动作次数25次,间隔2 min最大接通能力:750VDC 5KA持续时间:1.5s~2s短路电流耐受能力:15KA 持续时间:10ms以上的动作次数和间隔时间,持续时间在标准中有规定吗?做完试验后,我们怎样判断产品是合格的呢?比如我做完15KA的,接触器主触头没有断开,而且熔了一点点,是不是就是不合格了呢?标准上有没有规定这些东西呢?如果有是那个标准?急需大家的帮助!
最大通断能力:750VDC 1300A(阻性)动作次数25次,间隔2 min
最大接通能力:750VDC 5KA持续时间:1.5s~2s
短路电流耐受能力:15KA 持续时间:10ms
以上的动作次数和间隔时间,持续时间在标准中有规定吗?做完试验后,我们怎样判断产品是合格的呢?
比如我做完15KA的,接触器主触头没有断开,而且熔了一点点,是不是就是不合格了呢?
标准上有没有规定这些东西呢?如果有是那个标准?急需大家的帮助!