本帖最后由 lees002 于 2014-4-17 14:10 编辑 网友上传的tch_initstart文件,解压附件,把tch_initstart复制到SYS18文件夹下覆盖原文件,看可以使用不,附件还有另一个文件,如果开始那个文件覆盖后不能使用,看看再把第二个文件也覆盖一下再试,成功的朋友说说。给排水和暖通的在第二页,可以试试。
本帖最后由 lees002 于 2014-4-17 14:10 编辑
网友上传的tch_initstart文件,解压附件,把tch_initstart复制到SYS18文件夹下覆盖原文件,看可以使用不,附件还有另一个文件,如果开始那个文件覆盖后不能使用,看看再把第二个文件也覆盖一下再试,成功的朋友说说。
给排水和暖通的在第二页,可以试试。
12楼
lees002 发表于 2014-3-5 13:39 CAD2007的应该是SYS16下的文件吧那我是吧16里面的文件再给您上传一下还是直接复制了?
回复
13楼
天正电气SYS15-17的补丁,我没试过,可以试试
回复
14楼
又出问题了- -囧 标注回路那条横线特别长= =:(
回复
15楼
32的也不能导出T3= = 刚才用破解的画过的图 现在用8.5打开看不见强线= =急死了要..
回复
16楼
为什么不管用啊?
回复
17楼
lees002 发表于 2014-3-5 13:19 给排水的下载不了我在重新传一个
回复
18楼
本帖最后由 lsw260948934 于 2014-3-5 18:44 编辑 applesheep 发表于 2014-3-5 14:45 又出问题了- -囧 标注回路那条横线特别长= =出现相同的问题呀,标注灯具的线无限长, 如何解决呀,请楼主帮忙
回复
19楼
天正电气2013变成测试版了,,我把正式试用版32位的SYS18提出来请楼主试一下
回复
20楼
看看可以不?
回复
21楼
lees002 发表于 2014-3-5 13:51 天正电气SYS15-17的补丁,我没试过,可以试试cad2007用15-17的还是不行 2010的虽然可以用 但是导线回路标注不能用 标注时会出现非常长的横线- -
回复