雷击时,触摸引下线会被电死吗
ssp20082044
2014年03月04日 22:25:45
来自于防雷减灾
只看楼主

打雷时,触摸到了引下线会被电死吗

打雷时,触摸到了引下线会被电死吗
免费打赏
九天之上
2014年04月20日 11:28:25
12楼
很危险,因为一般引下线与楼顶接闪器联通的
回复
墩儿
2014年04月21日 09:43:11
13楼
负责任的告诉你,会死人的!
回复
gzbxdesign2
2014年04月21日 15:11:46
14楼
其实避雷带改名叫接闪带,你就该知道了
回复
逸清风
2014年04月21日 15:55:06
15楼
如果防雷、接地、等电位做好,人也会遭雷击吗?
回复
liulang92you
2014年04月23日 10:40:49
16楼
本帖最后由 liulang92you 于 2014-5-8 11:10 编辑

0011000000000000000000000000000000000
回复
开心老爸
2014年04月23日 14:14:34
17楼
打雷的时候摸一般不会有事,因为雷击的概率很低。但一旦该建筑物遭受雷击,接闪器接闪,引下线就有电流,则性命堪忧
回复
favourchen
2014年04月24日 13:04:59
18楼
liulang92you 发表于 2014-4-23 10:40 不会啊,既然做了接地,它的接地电阻比人体的小,所以,大部分电流会流入大地。。。。。。。。。。比较同意你的说法,人体的电阻大约为2000欧,而引下线与接地网的电阻不大于10欧,电流不经过高电阻的人体啊
回复
ok民工
2014年04月24日 17:02:19
19楼
危险,随时可能给雷击伤
回复
tbdy
2014年04月25日 23:43:47
20楼
雷电流经引下线入地,因为引下线有电阻、电感,所以从上到下是有电压差的,人摸的地方与站立的地方有电位差。我预估不低于1千伏,这个与电流大小、引下线电感等因素有关。
规范里对引下线有防止触电和防止跨步电压2个规定,都有相应防护措施,如套PVC管,地面做沥青绝缘等。
现在我看到有的建筑外墙铝板从上做到下,整体是贯通的,很疑惑他们是怎么做的防止触电危险。
回复
华海军
2014年05月15日 22:50:10
21楼
雷击是概率事件,很多人碰不到的,所以大部分不重视的;建议还是做好绝缘处理!