有个技术问题请教下,热继电器、接触器、星三角启动电路中,电机上出现短路电流,烧毁继电器和接触器,然后断路器动作断电。热继电器没有短路保护功能,断路器反应又慢,如何解决?
有个技术问题请教下,热继电器、接触器、星三角启动电路中,电机上出现短路电流,烧毁继电器和接触器,然后断路器动作断电。热继电器没有短路保护功能,断路器反应又慢,如何解决?
2楼
热继电器应该有过流保护吧
回复
3楼
可以考虑加过电流保护
回复
4楼
补充下现场照片
回复
5楼
磁脱扣的断路器没有动作,咋回事
回复
6楼
断路器负责切除短路故障,热继电器负责切除过载故障,接触器又不能开断短路电流。针对这种情况建议将热继电器更换为马达保护器,并将马达保护器中接地、过载、负序保护投入,这样可以以较快的速度切除各种短路及过载电流,大大减轻电流的热效应,不至于烧毁接触器等元器件。
回复