短路电流烧毁接触器和热继电器
wangang300
wangang300 Lv.3
2014年03月04日 15:47:29
来自于继电保护
只看楼主

有个技术问题请教下,热继电器、接触器、星三角启动电路中,电机上出现短路电流,烧毁继电器和接触器,然后断路器动作断电。热继电器没有短路保护功能,断路器反应又慢,如何解决?

有个技术问题请教下,热继电器、接触器、星三角启动电路中,电机上出现短路电流,烧毁继电器和接触器,然后断路器动作断电。热继电器没有短路保护功能,断路器反应又慢,如何解决?
免费打赏
wangyaminfly
2014年03月04日 16:40:02
2楼
热继电器应该有过流保护吧
回复
du470429824
2014年03月05日 14:57:56
3楼
可以考虑加过电流保护
回复
wangang300
2014年03月06日 16:32:32
4楼
补充下现场照片
回复
wangang300
2014年03月06日 16:35:35
5楼
磁脱扣的断路器没有动作,咋回事
回复
niziqian007
2014年03月07日 09:42:02
6楼
断路器负责切除短路故障,热继电器负责切除过载故障,接触器又不能开断短路电流。针对这种情况建议将热继电器更换为马达保护器,并将马达保护器中接地、过载、负序保护投入,这样可以以较快的速度切除各种短路及过载电流,大大减轻电流的热效应,不至于烧毁接触器等元器件。
回复