一级配电用微断行吗
fengwangbeichui1
2014年03月04日 12:10:31
只看楼主

400的变压器 经过进线万能断路器后 出线经过隔离开关后就用微型断路器配电 有问题吗?

400的变压器 经过进线万能断路器后 出线经过隔离开关后就用微型断路器配电 有问题吗?
免费打赏
sjg9876
2014年03月04日 12:39:07
2楼
万能断路器后 用塑壳开关可靠,再看看极限分断能力是40还是30或20KA的,微断开关只有4.5,6,10KA几种额定分段能力。可以用微断但不安全。塑壳开关后面负载可以用微断开关。
回复
czy24680
2014年03月04日 13:46:31
3楼
低压配电柜里的话还是要用塑壳的,微断不仅分断能力差,而且额定电流也小,何必为了小几百块钱一个开关而去降低工程质量呢
回复
姜振祥
2014年03月04日 17:28:42
4楼
关键就是微断的分断能力太小了,要是楼主采用高分段的微断也可以啊 那样微断的造价就会比塑壳断路器高了所以还是塑壳断路器安全经济。
回复