像我们用的10KV真空断路器,比如5A,3A过流脱口器的电流从哪来取来的,如何控制的。电流从哪来过来的 ,综保?后太的继电装置?还有开关柜里的互感器仅仅是提供仪表用的吗?

像我们用的10KV真空断路器,比如5A,3A过流脱口器的电流从哪来取来的,如何控制的。电流从哪来过来的 ,综保?后太的继电装置?还有开关柜里的互感器仅仅是提供仪表用的吗?
免费打赏
yang14563
2014年03月04日 20:30:39
2楼
从CT里来,当实际电流大于额定电流,但是并没有达到短路状态,达到保护的整定值,此时断路器跳闸。
CT可以仪表提供电流以及给保护提供电流信号