请教导线载流量的问题
smartspring
smartspring Lv.14
2014年03月03日 16:21:11
只看楼主

工业与民用配电设计手册中的511页的表9-30,即铜芯塑料绝缘软线、塑料护套线明敷设时的载流量中,我发现截面为0.12mm²的RVV在25℃时可承受4.2A的电流,我不明白为什么可承受这么大的电流,不是一般1mm²可承受6A所有的电流吗?这里的原因是什么?提前感谢您的回复。

工业与民用配电设计手册中的511页的表9-30,即铜芯塑料绝缘软线、塑料护套线明敷设时的载流量中,我发现截面为0.12mm²的RVV在25℃时可承受4.2A的电流,我不明白为什么可承受这么大的电流,不是一般1mm²可承受6A所有的电流吗?这里的原因是什么?提前感谢您的回复。
免费打赏
smartspring
2014年03月03日 16:22:41
2楼
不好意思,粘贴时出现乱码,在文中出现的²为平方的含义。再次感谢您的回复。
回复
smartspring
2014年03月04日 11:40:18
3楼
再次感谢那位知道的童鞋给简单说一下。
回复
yxd8888
2014年03月04日 12:25:09
4楼
这种数据都是专业机构实测的,没有什么为什么。
回复
smartspring
2014年03月05日 08:59:19
5楼
也许我没有把我的问题说清楚,我的问题是0.12平方mm的导线在25℃时可承受4.2A的电流,因为通常1平方mm不也就能通过5-6A电流,两者的差别太大了,我不明白产生这个差别的原因。在下是后学者。再次感谢各位的帮助。
回复
jackhuangyuehua
2014年03月05日 11:25:39
6楼
"通常1平方mm不也就能通过5-6A电流",这话有出处么? 有什么根据?在哪儿可以找到。
回复
smartspring
2014年03月05日 11:54:28
7楼
我是从网上查找说1平方mm大概可通过5A的电流,没有什么规范依据。在下是学电子的,今年准备考基础,但复习的自我感觉还可以,所以看点专业知识。再次感谢各位的回复,同时谢谢楼上的回复。
回复
smartspring
2014年03月05日 11:56:09
8楼
我从网上看还有说1平方mm能通过18A电流的,也不知道哪个是对的,
如有什么规范指明了这个载流量,麻烦各位告诉我一下,我自己学习一下。再次感谢。
回复
wenjiamin
2014年03月05日 12:01:11
9楼
smartspring 发表于 2014-3-5 11:56 我从网上看还有说1平方mm能通过18A电流的,也不知道哪个是对的,如有什么规范指明了这个载流量,麻烦各位 …你问的问题太没水准。。人家都不愿意回答你!你什么都是听说,据说。。
回复
smartspring
2014年03月06日 09:05:17
10楼
惭愧。在下学艺不精,但每天都在进步中。
回复
zxczbh
2014年03月06日 19:32:36
11楼
本帖最后由 zxczbh 于 2014-3-6 23:07 编辑

只要导线发热在允许范围内,通过电流想多少就是多少,不行上冷却呗!呵呵,开玩笑,限制载流量因素就是发热和损耗,发热后温度上升,导体机械强度下降,另外发热导体伸长、幅垂降低造成导线对地放电短路;损耗与电流平方正比,说白就是不经济,但加大截面投资也增大。所以对某一截面导体,手册会给出最大载流量(在规定条件下,同时还要考虑修正);设计时还要用经济电流密度指标(行业综合测算得来的)计算所需截面,以取得投资和运行综合经济性。回到你的问题上,你要分清条件才有比较意义