请问如果厚度满足不了的时候,又该用何种方式防雷?
回复
13楼
请问如果厚度满足不了的时候,又该用何种方式防雷?
回复
14楼
1、如果金属板下面存放的是一些易燃物,而其厚度又不满足时,可考虑装设“主动提前放电避雷针”。其保护半径大,这样用少许的几个点,就可以起到保护的作用了!(金属屋面的防水不好做,故点数越少越好!若是金属屋面下面不是什么重要的物品就直接用屋面做接闪器就好了^_^)
2、金属屋面板只要用螺栓与金属屋架,钢柱可靠压接就好了!不一定要焊接!因为在雷击条件下,既高电压的作用金属面板至金属屋架或钢柱的螺栓之间很容易就击穿导通了。另钢柱与接地极之间的连接也通过地脚螺栓连接就好了。
回复
15楼
学习ing
顶一下1
回复
16楼
规范上有
回复
17楼
可以,但必须与引下线可靠连接, 厚度满足规范要求就完全可以
回复
18楼
金属屋面板只要用螺栓与金属屋架,钢柱可靠压接就好了
回复
19楼
金属板的厚度如果不够,只有另设避雷线了.
回复
20楼
是这样吗?”金属板下面无易燃物品“是否仅指屋面保温层无易燃物品?
回复
21楼
