钢结构厂房防雷如何作,用金属屋面当接闪器可以吗

钢结构厂房防雷如何作,用金属屋面当接闪器可以吗
免费打赏
xiaop910
2004年11月24日 22:11:42
2楼
可以
回复
xujinzhan
2004年11月24日 22:23:48
3楼
但防雷规犯要求接闪器与引下线必须可靠焊接,金属屋面只能与螺栓固定,如何解决
回复
cniori
2004年12月03日 09:55:02
4楼
《GB50097-94》2000年版4.1.4条有详细规定!请查阅。
可以用氧焊!
回复
zhuifeng22
2004年12月03日 10:25:39
5楼
可以,但必须与引下线可靠连接
回复
lanbai007
2004年12月04日 15:42:52
6楼
顺便问一下“金属板下面无易燃物品”,那金属彩钢板下面的保温层算不算?
回复
zxj6658
2004年12月20日 11:22:48
7楼
注意金属板厚度是否满足要求
回复
ttt001
2004年12月22日 21:28:09
8楼
厚度满足规范要求就完全可以。注意接地引下良好,用焊接方式。
回复
lshj888
2004年12月24日 16:35:11
9楼
金属装饰构架,但有外包绝缘聚塑板,能做为接闪器吗?
图集03D501-3《利用建筑物金属体做防雷及接地装置安装》 第5页,57页的说法:1金属板不能带绝缘层。 2金属构架可外包绝缘层。

为什么有这个区别呢???


回复
liuxia_sally
2004年12月28日 08:29:18
10楼
我觉得可以的
回复
小影子0410
2005年01月17日 16:10:06
11楼
金属板下面无易燃物品是指车间里是否堆放有可燃物品,并非指保温层,如果雷电击中彩钢板,彩钢板熔化后掉在车间或仓库里的可燃物品上可能引起火灾。